科技一站

 找回密码
 立即注册
查看: 115|回复: 1

技术周刊丨楼梯构件的自重程序是如何考虑的?

[复制链接]

2

主题

4

帖子

10

积分

新手上路

Rank: 1

积分
10
发表于 2023-1-13 14:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术周刊
楼梯构件的自重程序是如何考虑的?

PKPM结构系列软件常见问题解析
二零二二年第三十一期

问题汇总:
Q1:依据砌体规范5.1.1条公式,构造柱对砌体墙的受压承载力计算无影响,为什么模型中建立了构造柱,墙体的受压承载力会提高?
Q2:人防地下室顶板,常六级,计算过后框梁构件信息里的人防构件材料强度综合调整系数为什么是1.1?在《人民防空地下室设计规范》4.2.3条中未找到系数的数据。
Q3:在PMCAD的模型中,将楼梯建进去后,楼梯的恒荷载程序自重考虑了哪些?还需要人工布置恒荷载吗?楼梯模型采用壳单元时,勾选自动计算现浇楼板自重对楼梯板自重有什么影响?
Q4:鉴定加固的参数设计中“承载力抗震调整系数的折减系数”是什么含义?什么时候需要对此参数进行设置?
Q5:SATWE计算的梁配筋计算结果没有抗扭腰筋,为什么梁施工图中给出的实配钢筋配置了抗扭钢筋?

Q1:依据砌体规范5.1.1条公式,构造柱对砌体墙的受压承载力计算无影响,为什么模型中建立了构造柱,墙体的受压承载力会提高?

A:受压构件承载力计算时,当无构造柱时,依据砌体规范5.1.1条公式计算;当在墙体中布置了构造柱时,则依据砌体规范8.2.3条或8.2.7条公式计算,即按砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙构件计算。


图 无构造柱时抗力与荷载效应之比


图 有构造柱时抗力与荷载效应之比


图 砌体规范5.1.1


图 砌体规范8.2.7

Q2:人防地下室顶板,常六级,计算过后框梁构件信息里的人防构件材料强度综合调整系数为什么是1.1?在《人民防空地下室设计规范》4.2.3条中未找到系数的数据。


图 构件信息中人防构件材料强度综合调整系数

A:经查看模型,该梁的钢筋强度等级为HRB500,由于《人民防空地下室设计规范》规范中动荷载作用下钢筋强度综合调整系数只考虑了HRB400级别以下,对于超过HRB400等级的钢筋如何调整并未规定,因此,程序在执行时,参考了北京地标《平战结合人民防空工程设计规范》DB11/994-2013第4.2.3条,当钢筋强度等级超过HRB400强度等级时,取值为1.1。


图 平战结构人民防空工程设计规范 表4.2.3

Q3:在PMCAD的模型中,将楼梯建进去后,楼梯的恒荷载程序自重考虑了哪些?还需要人工布置恒荷载吗?楼梯模型采用壳单元时,勾选自动计算现浇楼板自重对楼梯板自重有什么影响?

A:PMCAD模型中,如将楼梯建进去后,楼梯的自重程序考虑了“起始平台”、“梯板”“休息平台”,只要将楼梯建入模型中,则无论是否勾选自动计算现浇楼板自重,程序均会计算楼梯构件自重,与前处理总信息中选择楼梯采用壳单元或梁单元模拟参数无关。需要注意的是,当模型楼梯间中布置了楼梯时,设计人员尚需人工将建筑面层做法、栏杆及三角踏步的重量布置到恒载当中去。

值得注意的是:楼梯的自重包含了梯梁的自重;如果布置楼梯时勾选了自动添加休息平台房间梯柱,那么楼梯的自重也会包含梯柱的自重。

Q4:鉴定加固的参数设计中“承载力抗震调整系数的折减系数”是什么含义?什么时候需要对此参数进行设置?


图 鉴定加固模块“加固信息设置”

A:“承载力抗震调整系数的折减系数”是在普通砌体设计参数定义基础上新增的参数。用户可以根据建筑物加固后的使用年限、经济条件等因素,对该项进行调整。在进行抗震计算时(原结构抗震和加固后抗震),程序将对承载力抗震调整系数乘以本系数。
《建筑抗震鉴定标准》GB50023-2009 第 3.0.5 条规定,按下式进行结构构件抗震验算:


抗震鉴定的承载力调整系数,除本标准各章有具体规定外,一般情况下,可按国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 的承载力抗震调整系数值采用,A 类建筑抗震鉴定时,钢筋混凝土构件应按国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2001承载力抗震调整系数值的 0.85 倍采用。

《四川省建筑抗震鉴定与加固技术规程》DB51/T5059-2008 的 3.1.6 更加明确写明:对于 1992 年 6 月 30 日之前设计的房屋,一般情况下,可按设计时执行的国家标准《建筑抗震设计规范》承载力抗震调整系数的 0.85 倍采用,对砖墙、砖柱和钢构件连接,仍按设计时执行的国家标准《建筑抗震设计规范》的承载力抗震调整系数值采用;对于1992 年 7 月 1 日后设计的房屋,主要构件的可取 0.95RE ,次要构件的可取 0.90RE, RE为设计时执行的国家标准《建筑抗震设计规范》的承载力抗震调整系数。

另外需要注意:对于 B 类建筑,程序默认系数为 1.0,对 C 类建筑,程序默认系数为 1.0。当用户输入数值<0 时,在进行抗震计算时(原结构抗震和加固后抗震),程序将忽略用户输入,自动采用默认值。

Q5:SATWE计算的梁配筋计算结果没有抗扭腰筋,为什么梁施工图中给出的实配钢筋配置了抗扭钢筋?


图 梁中配置了抗扭腰筋

A:基此梁抗扭腰筋的配置是由于“设计参数”中勾选了“边梁设置抗扭钢筋”的缘故,如图取消勾选该参数并更新配筋后,此梁的抗扭钢筋调整为构造腰筋G4C12。


图 边梁设置抗扭腰筋


图 取消勾选“边梁设置抗扭腰筋”

那为什么会有此构造腰筋呢?注意到此梁的编号为“LL1”,即此梁的属性为连梁,因此砼施工图会自动考虑混规11.7.11条第5款:“对跨高比不大于2.5的连梁,梁两侧的纵向构造钢筋的面积配筋率尚不应小于0.3%”,因此会配置4根12的构造腰筋。


图 混规11.7.11条第5款
回复

使用道具 举报

2

主题

7

帖子

14

积分

新手上路

Rank: 1

积分
14
发表于 2025-3-13 12:23:47 | 显示全部楼层
看帖要回,回帖才健康,在踩踩,楼主辛苦了!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|科技一站

GMT+8, 2025-4-9 08:28 , Processed in 0.096277 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表